您好,欢迎访问广东大川机电技术有限公司官网!

中央空调工程

提供专业的设计方案

净化工程

流程严谨、匠心工艺

机电安装工程

强大施工团队

全国咨询热线

0769-28680139

蓄冷(冰、水)空调工程

联系我们

地址:东莞市东城街道光明工业一路宝鼎科技园A栋201

咨询热线:

0769-28680139

业务联系人: 钟先生:

13686288999

钟先生:

18802641909

售后电话:

400-683-1689

蓄冷(冰、水)空调工程(图1)



        水蓄冷空调即是在夜间电力低谷时段开启制冷机主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔及蓄冷水泵,经电力以冷量的形式储存在蓄冷设备内,而在白天电力高峰时段供冷时,不需要开启制冷主机,只开启放冷水泵和冷冻水泵将夜间所储存的冷量释放到空调系统中去的技术。


  水蓄冷空调技术,从宏观上来讲,有效的缓解了高峰用电需求,合理充分的利用能源,来均衡城市电网负荷,达到削峰填谷的目的;从空调用户的角度来讲,又可以充分利用不同用电时段的电价差,节省大量的运行电费。其优点是:投资省,维修费用少,管理比较简单。但由于水的蓄能密度低,只能储存水的显热,故蓄水槽占地面积大。

蓄冷(冰、水)空调工程(图2)

 


    系统原理


  动态冰浆蓄冷空调系统是指在夜间用电低谷时段,开启制冷主机,将建筑物空调所需冷量制备好,以冰浆的形式储存在蓄冰罐中,在白天用电高峰时,关闭制冷主机,把蓄冰罐中冰浆的冷量释放出来,进行融冰供冷,达到降温的效果。


  夜间用电低谷时段(电价低):蓄冰槽中的水通过水泵输送至水处理装置后,进入冰浆机组板式换热器,与来自制冷主机的低温乙二醇进行热交换,把水温降到-2℃以下形成过冷水(0℃以下的水),过冷水经过冰浆发生器,生成冰浆(0℃的冰水混合物),储存于蓄冰槽中。


  白天用电高峰时段(电价高):空调主机停机,开启融冰泵将蓄冰罐中的冰水送到空调末端,供用户使用。


  系统组成


  动态冰浆空调系统主要由常规空调系统设备和力合节能自主研制的冰浆机组及蓄冰罐组成。常规空调系统设备一般包括:双工况制冷主机、水泵、板式换热器。


蓄冷(冰、水)空调工程(图3)